通信建筑空調節能是個系統工程,涉及建筑設計、工程管理、通信設備實施、運維等多方面。應做好各項工作,避免建設初期忽視節能設計、管理,造成先天不足,后期進行改造的情況。應按下述要求做好建設的每一個環節。
1.建筑設計階段:設計過程中注重空調系統節能,打好基礎。
2.建設管理:空調設備采購、系統實施。
3.通信設備實施:平面布局、機架設備自身結構均應考慮與空調氣流組織協調一致,合理匹配。
4.運行管理:保證空調系統正常運行。
1.節能設計原則
(1)嚴寒地區不宜用空調系統進行冬季采暖。
(2)在當地政策、法規許可的條件下,通過技術經濟因素比較合理時,采用水源熱泵空調系統。
(3)根據建筑規模、所在地區地質條件、政策、環保等要求,通過技術經濟因素比較合理時,采用地埋管地源熱泵系統。尤其是寒冷和嚴寒地區,采用地埋管地源熱泵空調系統可冬夏兩用。
(4)空調室內設計冬夏季設定值,除公共部分外,冬季不宜高于20℃,夏季不宜低于26℃。
(5)空調系統新風量設置[m3/(h·p)]:
生產輔助管理用房30;網絡(luò )管理監控中心、計費處理中心、客服呼叫中心、維護中心30;電信營業廳20。
(6)空調系統不應采用電熱鍋爐作為冬季供熱熱源,特殊情況除外。
2.節能措施
(1)冷熱負荷計算、設備選型控制