一、空調系統調試
調試負責人:xxx 調試人員:xxx
二、調試前準備工作
系統在安裝完畢,試壓合格,會(huì )同建設單位進行全面檢查,全部符合設計,施工及驗收規范和工程質量檢驗評定標準要求,然后再進行設備調試。
1、準備工作
1) 熟悉設計圖紙和有關技術文件,弄清楚送(回) 風系統、供冷和供熱系統、自動調節系統的全過程;
2) 備好調試所需要儀器儀表、必要工具和有關記錄事宜;
3) 準備好電源、水源、冷熱源。
2、通風、空調系統運轉前的檢查
1) 核對通風機、電動機的型號、規格應與設計相符
2) 檢查緊固部位是否牢固,減振底座應調平,皮帶輪或聯軸器應調正。軸承處的潤滑油應足夠,而且潤滑油的種類和數量應符合設備技術文件的要求;
3) 電氣部位應有防護、保護安全措施。
三、調設備性能測定與調整
1、冷卻水塔(略)
2、水泵調試
1) 機械部份檢查
a) 檢查安裝型號是否正確;
b) 清潔泵組四周及確保無阻礙物;
c) 驗查泵流體方向是否正確;
d) 驗查泵體螺絲及泵固定螺絲必須聯接牢固;
e) 用手轉動葉輪須正常;
f) 水泵與馬達連軸器同心度要調正;
g) 檢查減震器水平是否達到規范及確保自由搖動;
2) 電氣部分檢查
a) 檢查馬達安裝型號是否正確;
b) 檢查起動繼電器及電流過載器型號是否正確;
c) 檢查總斷路開關型號及電流是否滿足馬達滿載要求;
d) 起動盤進/出接線是否正確;
e) 檢查控制回路;
f) 檢查所有接線螺絲是否達到牢固;
g) 清潔起動盤內外一切垃圾;
h) 馬達及進/出接線進行絕緣測試,并達到規范;
i) 檢查供電控制回路,測定起動程序正確;
j) 緊急停止控制必須正確、良好。
3) 試運轉及設定
a) 檢查泵進/出閥門開關達到暢順正常;
b) 進/出壓力達到正常;
c) 關閉出水閥門及測定供電電壓達到正常;
d) 啟動水泵、檢查水泵轉向正確;
e) 慢慢開啟出水閥門,達至設計泵壓;
f) 檢查水泵減震器,泵體震動及噪音情況;
g) 檢查水泵馬達各相位電流及平衡;
h) 重新起動水泵,調整繼電器轉換時間(直接起動除外) ;
i) 再次復核泵壓及程序;
j) 調整電流過載保護器至運行電流105%-110%;
k) 記錄所有數據。
3、空調處理機
1) 機械部分檢查
a) 檢查安裝型號是否正確;
b) 清理空調處理機內外垃圾及確保無阻礙物;
c) 檢查所有風管閥門工作正常,并在正確位置上;
d) 使用手轉動皮帶輪須暢順正常;
e) 調整風機馬達皮帶輪同心度;
f) 確保皮帶輪安裝牢固;
g) 檢查及調整皮帶松緊;
h) 調整檢查減震器水平達到規范及確保自由搖動;
i) 檢查過濾網安裝妥善及過濾網清掃干凈;
j) 檢查冷凝水盤排水達至正常;
k) 檢查所有水管連接正確;
l) 檢查所有水閥門暢順正常;
m) 檢查所有閥門開關在正確位置。
2) 電氣部分檢查
a) 檢查馬達安裝型號是否正確;
b) 檢查起動繼電器及電流過載器型號是否正確;
c) 檢查總斷路開關型號及電流須滿足馬達滿載要求;
d) 檢查起動盤進/出接線是否正確;
e) 檢查控制回路;
f) 檢查所有接線螺絲是否達到牢固;
g) 清潔起動盤內外一切垃圾;
h) 馬達及進/出接線進行絕緣測試;
i) 供電控制回路,測定起動程序正確;
j) 緊急停止控制必須正確、良好;
3) 試動轉及設定
a) 檢查及測定供電電壓;
b) 啟動空調機,檢查轉向正確;
c) 量度及調整風機轉數、風量及風機壓力;
d) 檢查所有風控制閥門工作達至正常;
e) 重新起動空調機,調整繼電器轉換時間(直接起動除外) ;
f) 檢查空調機減震器,泵體震動及噪音情況;
g) 檢查空調機馬達各相位電流及平衡;
h) 調整電流過載保護器至運行電流105%-110%;
i) 檢查及冷水壓力達到規范正常;
j) 檢查及調整溫控制程序功能正常;
k) 檢查所有控制閥正常;
l) 檢查進/出風溫度及濕度;
m) 記錄所有數據。
5、盤管風機
1、檢查安裝型號是否正確;
2、檢查管道安裝正確;
3、檢查接線必須正確;
4、清理盤管風機內外垃圾及確保無礙物;
5、檢查過濾網安裝妥善;
6、檢查冷凝水盤排水正常;
7、檢查保溫確保無損;
8、使用手轉動葉輪須暢順正常;
9、檢查及測定供電電壓達到正常;
10、檢查快、中、慢速對應變速控制;
11、檢查盤管風機震動及噪音;
12、檢控制閥功能正常及對應控制溫度開關;
13、檢查運轉電流;
14、檢測出/入風溫度;
15、記錄所有數據。
6、離心式冷凍機組;
1、離心式冷凍機組;
2、真空試驗;
3、水流開關是否正確聯動;
4、進/出壓力達到正常;
5、檢查進/出閥門及電閥門開關達到暢順正常;
6、檢查控制回路;
7、馬達及進/出接線進行絕緣測試,并達到規范;
8、滿負載測試;
9、根據冷凍機廠家調試要求;
四、風空調系統的風量測定與調整
1、按工程實際情況,繪制系統單線透視圖、應標明風管尺寸,測點截面位置,送(回) 風口的位置,同時標明設計風量、風速、截面面積及風口外框面積;
2、開風機之前,將風道和風品本身的調節閥門,放在全開位置,三能調節閥門放在中間位置,空氣處理室中的各種調節門也應放在實際運行位置。
3、開啟風機時進行風量測定與調整,先粗測總風量是否滿足設計風量要求。
4、檢查所有支管上防火閥,調風閥及電控閥必須全開;
5、所有風口上調向葉調整到垂直;
6、開啟風機量度各風口風量,風口風量測試可用熱電風速儀,測出平均風速,計算出風量。測試次數不少于3-5次于不同點數。
7、根據設計數值計算出量度比例量最低點,并設定此參數點比例數值為1;
8、將其他大于比例數值調整為1,在調整過程中,不斷量度參數點比例數值,當數值不是1時,立刻增減主管風量必須保持數值為1;
五、動調節系統及檢測儀器聯動校驗
1、熟悉自控圖紙,清楚控制方案;
2、檢查現場控制器及控制元件安裝是否正確;
3、檢查水閥、風閥、傳感器等控制元件與現場控制器接線是否正確;
4、測試水閥、風閥、傳感器等控制元件功能是否正常;
5、測試現場控制器是否實現自動控制功能;
6、各項設備測試后具備使用功能并正常開啟運行后,需進行系統聯合校驗,檢測各個控制元件能否根據控制器設定參數,實行自動調節,并用儀器檢測每個空調區域參數是否滿足設計要求。