醫藥工業潔凈廠房的凈化空調系統作為一種特殊的空調系統,與常規的舒適性空調系統相比,在能耗、壓力控制、氣流組織和空氣過濾方面,均有很大的不同。但是,在醫藥工業潔凈廠房凈徽調系統的調試過程中,經常會(huì )發現由于設計時考慮不周而導致的問題。
雙風機系統風壓設計不準確
由于醫藥工業潔凈廠房的特殊性,凈化空調系統的送、回風管道比較復雜,而且管路較長,因此局部阻力及沿程阻力較大。為避免因采用一臺高風壓風機在系統運行過程中產生較大的噪聲和振動,往往選擇雙風機系統。但是,在采用雙風機的凈化空調系統中,往往所選擇的風機風壓偏大,造成能源的嚴重浪費。例如在煙臺某制藥廠的凈化空調系統中,其中兩個凈化空調系統的空調機組采用了雙風機配置,設計送風量分別為13785立方米/小時和7725立方米/小時。在各系統總送風管、回風管和高效過濾器調節閥全開的狀態下,各高效送風口實測風量之和分別為20298立方米/小時、12495立方米/小時,分別比設計風量大47%和62%;對于設計送風量為13785立方米/小時的空調機組,如果只開送風機而不開回風機,則各高效送風口實測風量之和為13141立方米/小時,僅僅比設計風量少5%。
造成這種現象的原因在于風機的全壓遠遠大于克服系統的阻力所需要的壓力,使風機的工作點發生偏移。為了使空調系統回到正常的工作狀態,必須人為地增加系統阻力,但這樣會(huì )造成系統運行能耗增加。
凈化空調系統的系統阻力主要由風管的沿程及局部阻力、系統末端高效空氣過濾器的阻力,以及空調機組本身的阻力(包括機組內盤管,初效、中效空氣過濾器及箱體的阻力)構成。造成風機風壓偏大的原因,是設計者對系統阻力計算不準確。設計者在選擇風機風壓時,一方面應根據所計算的系統沿程及局部阻力進行估算,同時,對于克服空調機組自身的阻力部分,應由設備制造商根據設計條件進行考慮。這樣才能避免余量過大,使系統在合理、節能的狀態下運行。
雙風機系統送回風機配置不當
制藥廠的雙風機凈化空調系統不僅可以通過電動調節閥(調節排風量或回風量)來維持房間的壓差,而且可通過開啟電動閥、關閉電動閥使回風機起到排風機的作用,滿足醫藥潔凈廠房消毒排風的要求。但在調試中,應處于負壓進風狀態的新風段有時會(huì )出現正壓排風現象。究其原因,出在回風機與送風機的風壓配置上。在設計中對回風機的全壓選擇不合理,使回風機在實際運行時,機組內的風壓零點不是在排風段和新風段的交接面上,而是向前偏移,導致應處于送風機負壓內的新風口仍處于回風機的正壓中,使系統無法正常運行。
車間防塵節能空調針對上述情況,在凈化空調系統采用雙風機方式時,除了應進行系統阻力的計算外,還應根據系統的風壓零點位置來確定回風機與送風機的全壓,選擇合適的風機;或采用送風機段和回風機段脫開布置,對新、回、排風閥門在機外連接的方式。