環?照{機應安裝在室外,需全新風運動,不得采用回風方式。
如條件許可主機應盡可能安裝在周噃境空氣質量較好的地方。切忌安裝在有臭味或異味氣體的排氣口處,如磨光,廁所,廚房等。
環?照{可安裝在墻壁上,屋頂上或室外的地坪上,車間防塵節能空調應避免風管過長(如KS-18型)。一般長度15-20米最佳,并盡可能減少風管彎頭或不用彎頭。
環?照{主機運行時,要打開一定面積的門或窗,以便通風換氣,若沒有
足夠的門窗時,應加裝排氣扇,并保證排氣量為環?照{總送風量的80%。
環?照{主機支架需要鋼結構焊接而成,并要求其結構支撐整個機體及維修人員重量的2倍。
一般節能環?照{換氣次數參考:
一般環境要求換氣次數為25-30次/小時
人流密集的公共場所,要求換氣次數30-40次/小時
有發熱設備的生產車間,要求換氣次數50-60次/小時
在較潮濕的南方地區換氣次數應適當的增加,而較炎熱干燥的北方地區剛可適當減少熱氣次數
機組數計算方法
■換氣次數的定義:換氣次數(次/小時)=室內總送風量(m3/h)÷(室內面積(㎡)×室內的高度(m))
■使用機組數量=場地體積×換風次數÷機組風量
■崗位送風應根據實際情況另行選配,總風量可適當減少。
■科瑞來節能環?照{機室內各種不同安裝方式
室內送風管道必須與空調機之機型匹配,按實際安裝環境及出風口數量,設計合適的送風管道,以KS-18為例:安裝風管長度20米,而且為保持風速,較長的管道一般采用變徑方式。
節能環?照{安裝方式
節能環?照{(蒸發式冷氣機)常規安裝方式可分為:
掛墻安裝、窗戶安裝、樓面安裝、星瓦頂安裝、落地安裝;
效果設計安裝類型可分為:
直接送風(不走管道) 管道送風 局部(區域)送風