1.根據換氣次數計算
首先具體臺數是根據車間換氣次數來計算的,而換氣次數決定了整個空間經降溫后能達到的平均溫度。例如,網吧內換氣次數如果設計45次/小時,則立冰空調的出風口與空氣排出室外時的溫差一般為2℃。例如此時室外溫度37℃,濕度50%,則空調出風口28~29℃,空氣排出室外時30~31℃,室內平均溫度為29~30℃?梢換氣次數并不是越大越好,例如當換氣次數從40次增加到60次,設備臺數及初投資將增加50%,但此時溫度可能只低1℃,從性價比而言反而極不劃算,再說濕度也越大效果不見得更好。
2
2.高大廠房計算方式
其次對于高大廠房來說,如果按整個空間容量來計算換氣次數是非常錯誤的。設計人員對于此類場所的氣流設計應異常重視以降低裝機臺數,減小客戶的初投資及運行費用。例如對于8米高的廠房,設計時送風口一般盡量在2.5米以下,空氣經水平流動至對面經窗戶或排風機排出,原則是冷空氣在底層流動以滿足人員及設備需要即可,盡量不去攏動車間上層熱空氣。此時8米高廠房按5米的高度計算換氣次數即可。還有對于崗位送風方式一般不考慮換氣次數,以每個人能分到1000m3/h冷空氣為原則設計風管及選用機型。
3
車間防塵節能空調與臺數的選擇同時應考虛業主的初投資和風管的設計,風管設計不適當不僅降低了風量,影響了美觀,同時大大增加了成本。