機房空調,顧名思義其是一種專供機房使用的高精度空調,因其不但可以控制機房溫度,也可以同時控制濕度,因此也叫恒溫恒濕空調機房專用空調機,另因其對溫度、濕度控制的精度很高,亦稱機房精密空調。機房精密空調具備全年365天、每天24小時安全可靠運行的能力,因此廣泛應用于計算機房、程控交換機房、大型醫療設備室、實驗室、測試室、精密電子儀器生產車間等高精密環境中。
機房空調主要由六部分組成:
1、控制監測系統
控制系統通過控制器顯示空氣的溫、濕度,空調機組的工作狀態,分析各傳感器反饋回來的信號,對機組各功能項發出工作指令,達到控制空氣溫、濕度的目的。
2、通風系統
機組內的各項功能(制冷、除濕、加熱、加濕等)對機房內空氣進行處理時,均需要空氣流動來完成熱、濕的交換,機房內氣體還需保持一定流速,防止塵埃沉積,并及時將懸浮于空氣中的塵埃濾除掉。
3、制冷循環及除濕系統
制冷循環:利用制冷劑蒸發時吸收汽化潛熱來制冷。
除濕系統:一般利用其本身的制冷循環系統,采用在相同制冷量情況下減。
4、加濕系統 通過電極加濕罐來實現。
5、加熱系統 加熱做為熱量補償,大多采用電熱管形式。
6、水冷機組水(乙二醇)循環系統
機房建設是信息化建設的關鍵環節,機房空調是機房建設的重要配套設備,因此伴隨,中國社會(huì )信息化的飛速發展,機房空調市場規模自2002年以來長期保持兩位數以上的增速。
普通空調用于機房造成的故障結果:
1. 普通空調無法保持機房溫度恒定 - 會(huì )造成電子元氣件的壽命大大降低。
2. 無法保持機房溫度均勻,局部環境容易過熱 – 導致機房電子設備突然關機。
3. 無法控制機房濕度,機房濕度過高 - 會(huì )產生冷凝水,導致微電路局部短路。
4. 無法控制機房濕度,機房濕度過低 - 會(huì )產生有破壞性的靜電,導致設備運行失常。
5. 風量不足和過濾器效果差,機房潔凈度不夠 – 灰塵的聚集造成電子設備散熱困難,容易過熱和腐蝕。
6. 普通空調設計選材可靠性差 – 空調維護量大,壽命短。
機房精密空調對于機房的作用:
1、 保持溫度恒定(溫度波動控制在24±1~2oC之內)。
2、 保持濕度恒定(相對濕度波動控制在50%±5% RH之內)。
3、 空氣潔凈度0.5微米/升4、 換氣次數/小時>30。即在給定的機房?jì),空調的風量和機房容積的比值大于30。
5、 機房正壓>10Pa。
6、 空調設備具備遠程監控及來電自啟動功能。
對于機房來講,要保證機房的環境穩定可靠,需要機房專用空調來實現,使用普通空調機組僅僅是減少了初投資,但無法保證機房要求的溫濕度環境,總的費用也高于機房專用空調;只有機房精密空調才能解決機房可靠地運行,以下五大方面的問題普通空調無法解決,這也是使用機房空調的原因:
1.機房溫度變化
(1)溫度偏高的影響
會(huì )導致電子元器件的性能劣化,降低使用壽命。
能改變材料的膨脹系數,如磁盤機、磁帶機等精密機械由于受熱脹的影響,往往會(huì )出現故障。
會(huì )加速絕緣材料老化、變形、脫裂,從而降低絕緣性能,并促使熱塑性絕緣材料和潤滑油脂軟化而引起故障。
當溫度偏高超過電機變壓器繞組溫升允許值時,會(huì )導致電機燒毀。
(2)溫度偏低的影響
低溫能使電容器、電感器和電阻器的參數改變,直接影響到計算機的穩定工作。低溫還可能使潤滑脂和潤滑油凝固凍結。低溫會(huì )引起金屬和塑料絕緣部分因收縮系數不同而接觸不良,材料變脆,個別密封處理的電子部件開裂等。
(3)溫度變化率
在單位時間內空氣的溫度變化較大,會(huì )使管件產生內應力,加速電子元器件及某些材料的機械損傷和電氣參數的變化。溫度變化較快會(huì )促使某些結合部位開裂、層離、密封件漏氣、灌封材料從電子元器件或包裝表面剝落等,從而產生空隙并使某些支撐件變形。
2.濕度變化
(1)濕度偏高的影響
在空氣中含濕量不變的情況下,相對濕度隨著空氣溫度的降低而增大,相對溫度接近70%時,某些部位可能出現微薄的凝水,水汽如果被管件吸入,即會(huì )改變它內部的電性能參數,引起漏泄、通路漏電,以致擊穿損壞電子元器件。
濕度偏高會(huì )使金屬材料氧化腐蝕,促使非金屬材料的元件或絕緣材料的絕緣強度減弱,材料的老化、變形,引起結構的損壞。濕度偏高會(huì )造成磁帶運轉時打滑,影響磁帶機工作的穩定性,給磁盤及磁帶的讀寫數據帶來瞬時的差錯。
(2)濕度偏低的影
機房?jì)鹊目諝飧稍,相對濕度偏低容易產生靜電。據試驗測試發現,當相對溫度為30%時,靜電電壓為5kV。當相對濕度為20%時,靜電電壓為10kV。機房內當靜電電壓超過2kV時會(huì )引起磁盤機出現故障,也會(huì )引起磁帶變形翹曲和斷裂。靜電容易吸附灰塵,如被粘在磁盤、磁帶的讀、寫頭上,輕則出現數據誤差,嚴重的會(huì )劃傷盤片,損壞磁頭。機房內的靜電對人也有明顯的感覺,在靜電電壓超過1kV時,放電過程對人的安全造成威脅。
3.塵埃的影響
對機房影響較大的有礦物性的和塵土纖維性的兩類塵埃。礦物性的固體粉料進入機房,會(huì )劃傷電子設備和整機的表面保護層,還會(huì )加速精密機械活動部位的磨損,造成故障。塵土纖維性的塵埃,它具有吸濕性,如附著在電子元器件上,能導致金屬材料氧化腐蝕,改變電氣參數,還會(huì )使電子元器件散熱不良,絕緣性能下降。
4.有害氣體的影響
機房內的有衡體來源于室外大氣。例如,在機房場地不遠有冶煉、化工等企業的氣體排放,如二氧化硫(SO2)、硫化氫(H2S)、二氧化氮(NO2)等有害氣體以及地處沿海地區的鹽霧空氣,隨著機房空調的補充新風或機房門窗縫隙的滲透進入機房,將對機房設備產生不同程度的腐蝕作用,嚴重降低計算機和程控交換機設備工作的可靠性和使用壽命。
5.噪聲的影響
機房內有空調系統的通風機及壓縮機運轉的空氣動力噪聲,電子計算機設備運轉產生的擊打聲及機械噪聲,還有些電子器件產生的噪聲,短時間內機房噪聲一般在80dB左右,如果長時間地在71dB~80dB噪聲的環境下工作,能使機房工作人員分散注意力,精神不容易集中,并產生厭煩心理的疲倦感。噪聲不但影響人的身心健康和工作